제가 에스텍님이 사용하는 다른 기종의 포스트 파일도 확인해 보았습니다.
%SPC-COND1% 의 환경변수가 1차에만 설정되어 있습니다.
이것을 전차수(1~10)까지 적용시켜 주셔야 됩니다.
만약 <특별조건1>을 pp설정(z값설정) 용도로 사용하시다면 다음과 같은 경우에 문제가 될 수 있읍니다.
한 가공물내에서 Z값(pp)이 틀린 형상이 있을 때
가공모드를 일반 모드가 아닌 다른 모드(황삭후정삭, 무인가공 등)로 작업할 때
2차 가공이후는 Z값 설정이 되지 않으므로 불량가공이 됩니다.
그리고 M24와 같은 코드는 <특별조건2> 보다는 <가공조건> 옆에 빈 공란을 이용하시면 좋을 것 같습니다.
빈 공란의 환경변수는 %SPC-WATER% 입니다.
이것을 [3901]~[3910] 에서 다음과 같이 설정하세요.
G10P16R%SPC-RTN-ELEC%
%SPC-WATER%
%SPC-COND2%
%SPC-ELEC%
(참고) %SPC-WATER% 은 사용자에 따라, 기종에 따라서 다른게 사용할 수 있도록 했습니다.